故障:朋友打电话来,说整个房子没有冷气,下班后去看发现:屋外的CONDENSER FAN 不转。
< 我爱波士顿社区论坛 http://www.51boston.com >


调查:FAN 没有机械卡除,MOTOR外壳是热的,烫手,估计越45degC,MOTOR的两个绕组的电压正常。

初步结论:因为CONDENSER FAN 不转,所以高压高热的FREON无法散热,导致空调失灵。
< 我爱波士顿社区论坛 http://www.51boston.com >


CONDENSER FAN 不转的原因判定:可能是MOTOR故障,也有可能是MOTOR“裂相用的”(下面解释)电容器故障。

朋友是07年5月装的空调,找到了收据,打电话询问保修条款。答:Labor一年,Parts五年。找他们来换要charge labor 180刀。我们自己驱车去,凭原来的收据拿到了新的MOTOR和电容器,他们也不要原件。
< 我爱波士顿社区论坛 http://www.51boston.com >


先换上了新的电容器,一试,FAN就欢快地转了起来。整个房子也随之有了冷气。新的MOTOR就留作备件了。

修理花费:$0, 还赚了一个新的MOTOR,约$100.
< 我爱波士顿社区论坛 http://www.51boston.com >


关于“裂相”电容器的解释:简单的交流电动机起码需要两个定子绕组,当两个定子绕组所加的电压相差90度时,定子上就会产生一个旋转磁场,带动(吸着)转子转动。一
个定子绕组的电压是直接加的,另一个定子绕组的电压是通过电容器加的,这样两个电压就会有相位差。坏的电容器起不到裂相的作用,也就产生不了旋转磁场。